火灾报警系统 · 火灾报警系统(EN54)
JTY-GS-T8001编址型线型光束感烟火灾探测器
三江编址系统反射式线型光束感烟火灾探测器,适用于大空间、高顶棚场所:厂房、仓库、大厅。
- 光路长度 5–60 m,光束间距 ≤ 14 m
- 发射器与接收器集成一体,采用反射板
- 符合 EN54-12、GB 14003
价格请咨询
三江 JTY-GS-T8001 线型光束感烟火灾探测器
三江 JTY-GS-T8001 线型光束感烟火灾探测器是一种反射式感烟探测设备,利用红外光束监视大空间。它是以下场所的理想解决方案:高顶棚或开阔空间,这些场所普通感烟探测器难以有效发挥作用。
主要特点
- 符合 EN54-12 和 GB 14003 标准,确保质量与可靠性。
- 一体化结构,发射器与接收器集成于同一主体,安装与对准更加方便。
- 反射式技术,采用反射板探测烟雾,减少复杂布线。
- 内置微处理器,支持电子编码,并可存储多达144 条历史数据记录,便于监测和分析环境状况。
- 自动补偿,可自动调整以补偿灰尘或轻度污染的影响,保持灵敏度稳定。
- 激光对准辅助,内置激光模块,可准确、快速地确定反射板的安装位置。
- 自诊断功能,可检测并报告内部故障,确保设备稳定运行。
- 系统连接,采用四线制连接方式,兼容支持电子编码的火灾报警控制器。
- 电路板三层防护涂覆,防潮防腐蚀,并配合304 不锈钢触点,使设备即使在含有酸、碱蒸汽、高湿度或沿海环境中也能良好运行。
常见应用
本设备适用于大空间、高空间等点型感烟探测器效果不佳或不可行的场所:
- 仓库及大型储存区域
- 商业中心和超市
- 体育馆和健身房
- 博物馆和图书馆
- 酒店和大型大堂
- 印刷厂和服装厂
本设备可对大面积区域进行有效监视,确保及时发出火灾预警。
技术参数
| 工作方式 | 四线制 |
| 工作电流 | 监视状态<13.5mA,报警状态<14mA |
| 输入电压 | 18V~32V |
| 响应阈值 | 1.4dB |
| 光路长度 | 5~60m |
| 保护范围 | 光束间距 ≤ 14m,光束与 墙壁间距 ≤7m |
| 重量 | 约 560g |
| 外形尺寸 | 180mm×83mm×73mm |
| 安装高度 | 距建筑物顶部 0.5~1m |
| 光路偏差 | 最大方向:±1º |
| 使用环境 | 室内,温度 -10℃~+55℃,相对湿度 ≤95%(40℃± 2℃,无凝露) |
| 编码方式 | 使用编码器现场编码,地址码 1~324 可选。 |
| 工作指示 | 正常监视:绿灯常亮,红灯 闪烁。 发射故障:绿灯熄灭;接收故障:红灯熄灭。 报警:绿灯常亮,红灯常亮。 |
| 配套主机 | 火灾报警控制器 |